Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Решетки в реанимационную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
Gefest
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Рассчитываю сейчас приточно-вытяжную вентиляцию в реанимационной палаты, у заказчика возник вопрос по поводу решеток. Я заложил туда Арктосовские решетки ВБД 495х495, расчетная скорость воздуха из решетки 0,5м/с. Заказчик переживает, что летом охлажденный воздух (+18) будет дуть на больных, которые иногда лежат ничем не прикрытые, и просит заменить решетки на стеновые, чтобы создать настилающую струю на потолке. По моему, мой вариант более правильный, но как его обосновать - не знаю. Рассудите, пожалуйста, кто прав.
И если он, то у какого производителя есть стеновые решетки с фильтром Н11?
Примерный план прилагаю.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aixys
По СанПин 2.1.3.2630-10 скорость движения воздуха в палатах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек
"Миасский завод медицинского оборудования"
http://www.laminar.ru/product/series/vent/ventil_31.html


Модули забора воздуха пристенные


Назначение

Модули забора воздуха предназначены для удаления воздуха из чистых помещений вытяжными системами и автономными системами очистки и обеззараживания внутреннего воздуха.

Модули забора воздуха используются в операционных, родовых и реанимационных залах, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, гематологических палатах в лечебных учреждениях, производственных помещениях фармацевтической, радиоэлектронной и других отраслей промышленности.

Модули забора воздуха размещаются на стенах, в углах чистых помещений.

Используются с подвесным потолком для обеспечения скрытого соединения с воздуховодами.

Обеспечивают забор воздуха из верхней и нижней зоны или из средней зоны.

Предусматривают смену загрязненных предварительных фильтров класс G4 из чистого помещения.

С модулями забора воздуха поставляются элементы крепления к стене (анкерные болты).

Исполнение

Герметичный корпус модуля забора воздуха изготовлен из листовой стали и покрыт слоем порошковой краской.
Сетка на входе фильтра предотвращает попадание посторонних предметов.
Фильтр G4 обеспечивает предварительную очистку воздуха.
Патрубок для подсоединения воздуховодов.
Элементы крепления к стене.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.